[HCM] Cách thức rà soát áp suất của bình chữa cháy CO2 còn hay hết?

vinasafe

Member
Bình chữa cháy CO2 là 1 trong một số trang bị chữa cháy phổ biến, đặc biệt hiệu quả đối với những đám cháy điện và chất lỏng dễ cháy. 1 trong một số nguyên tố quan trọng quyết định hiệu quả dập lửa của bình CO2 chính là . Áp suất này ko chỉ giúp khí CO2 thoát ra mạnh mẽ mà còn ảnh hưởng tới khả năng phun và hiệu suất làm cho lạnh của bình.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ Phân tích về áp suất tiêu chuẩn của bình CO2, vai trò của nó trong chữa cháy và cách thức duy trì áp suất ổn định để đảm bảo an toàn lúc tiêu dùng.

I. Tổng quan về áp suất của bình chữa cháy CO2

Áp suất của bình chữa cháy CO2


Áp suất của bình chữa cháy CO2

1. Khái niệm áp suất của bình chữa cháy CO2

Bình chữa cháy CO2 hoạt động dựa trên nguyên tắc nén khí CO2 ở áp suất cao để lúc xả ra, CO2 chuyển trong khoảng dạng lỏng sang dạng khí, làm cho bớt nóng độ đám cháy và mẫu bỏ oxy để dập tắt lửa.

Áp suất của bình chữa cháy CO2 thường duy trì ở mức 50 - 60 bar khi ở 20°C. lúc nhiệt độ thay đổi, áp suất trong bình cũng đổi thay theo. Ví dụ:

  • 30°C, áp suất bình khí CO2 có thể tăng lên khoảng 70 bar.
  • 40°C, áp suất bình CO2 có thể đạt 85 bar, tiềm tàng nguy cơ rò rỉ giả dụ không được bảo quản đúng cách.
Lúc dùng, áp suất của bình chữa cháy CO2 giảm dần, lỏng chuyển thành khí và phun ra ngoài. Điều này có nghĩa là giả dụ bình CO2 đã qua tiêu dùng nhưng chưa hết hoàn toàn, áp suất trong bình sẽ không còn đạt mức tiêu chuẩn, cần được kiểm tra lại trước lúc tiếp tục tiêu dùng.

2. Vai trò của áp suất trong hữu hiệu chữa cháy

Áp suất bình CO2 đóng vai trò quan trọng trong công đoạn chữa cháy bằng bình CO2, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu suất phun và khả năng dập lửa của bình.

Giúp CO2 thoát ra mạnh mẽ: Với áp suất cao, CO2 được đẩy ra ngoài với tốc độ nhanh, giúp bao phủ đám cháy hữu hiệu hơn.

Tạo hiệu ứng khiến cho lạnh nhanh: CO2 khi thoát ra sẽ thu nhận nhiệt tiếp giáp với, làm cho giảm nhiệt độ đám cháy xuống dưới -78,5°C, giúp kiểm soát lửa và ngăn chặn sự lan rộng.

Ứng dụng trong phổ biến loại đám cháy: Nhờ áp suất ổn định, bình CO2 đặc biệt hiệu quả trong việc chữa cháy:

  • Trang bị điện: không gây hư hỏng như nước hoặc bột chữa cháy.
  • Xăng dầu: Dập lửa nhanh mà không khiến cho lan rộng nhiên liệu.
  • Phòng kín: CO2 đẩy oxy ra khỏi khu vực cháy, ngăn ngọn lửa tiếp diễn duy trì.
Như vậy, áp suất ổn định giúp đảm bảo bình CO2 hoạt động hữu hiệu, tối đa hóa khả năng chữa cháy và an toàn lúc sử dụng.

II. Những mức áp suất tiêu chuẩn của bình chữa cháy CO2

áp suất bình chữa cháy


Áp suất bình chữa cháy CO2

1. Mức áp suất bình khí CO2 theo tiêu chuẩn

Áp suất của bình chữa cháy CO2 ko nhất thiết mà đổi thay theo nhiệt độ môi trường. một số mức áp suất phổ biến theo tiêu chuẩn gồm:

  • 50 - 60 bar ở nhiệt độ 20°C (mức tiêu chuẩn của gần như các bình chữa cháy CO2).
  • Dưới 50 bar: có thể vì rò rỉ khí hoặc CO2 đã bị sử dụng 1 phần.
  • Trên 85 bar: Nguy cơ rò rỉ khí hoặc nổ bình nếu như tiếp xúc với nhiệt độ cao trên 40°C.
Sự thay đổi áp suất bình khí CO2 theo nhiệt độ:

  • 0°C: Khoảng 35 bar.
  • 20°C: Khoảng 50 - 60 bar.
  • 30°C: Khoảng 70 bar.
  • 40°C: Khoảng 85 bar (cần hạn chế để bình xúc tiếp với môi trường này).
Do áp suất của bình chữa cháy CO2 bị tác động vì nhiệt độ, việc bảo quản đúng cách thức giúp duy trì áp suất ổn định, đảm bảo bình luôn sẵn sàng sử dụng khi thiết yếu.

2. So sánh áp suất bình CO2 với một số chiếc bình chữa cháy khác

Mỗi cái bình chữa cháy có mức áp suất khác nhau tùy theo đặc tính của chất chữa cháy bên trong:

Mẫu bìnhMức áp suất tiêu chuẩnĐặc điểm
Bình CO250 - 60 barđựng CO2 nén lỏng, hiệu ứng khiến cho lạnh mạnh
Bình bột (BC, ABC)10 - 15 barPhun bột khô, hữu hiệu trên phổ biến dòng đám cháy
Bình foam7 - 10 barPhun bọt, chuyên chuyên dụng cho cháy xăng dầu
Điểm khác biệt chính giữa bình CO2 và những chiếc bình khác:

  • Áp suất bình CO2 cao hơn so với bình bột và foam, giúp CO2 phun ra với tốc độ mạnh hơn.
  • không để lại cặn bẩn như bình bột, thích hợp với đám cháy đồ vật điện.
  • không gây ô nhiễm môi trường, ko độc hại như những cái bột chữa cháy.
Nhờ các điểm tốt này, bình chữa cháy CO2 là chọn lọc tối ưu cho các khu vực như văn phòng, phòng máy, trạm điện, nhà xưởng cung cấp linh kiện điện tử và kho đựng hóa chất dễ cháy.

Trên đây là các thông báo quan trọng về áp suất của bình chữa cháy CO2. Việc hiểu rõ về áp suất tiêu chuẩn, vai trò và cách kiểm soát giúp bạn dùng bình CO2 an toàn và hiệu quả hơn trong công việc phòng cháy chữa cháy.

III. Cách rà soát và bảo trì áp suất bình khí CO2

hạn sử dụng bình chữa cháy


Rà soát áp suất bình chữa cháy CO2

1. Cách rà soát áp suất bình CO2 tại nhà

Việc kiểm tra áp suất của bình chữa cháy CO2 bởi nhà giúp đảm bảo bình luôn trong trạng thái hoạt động rẻ. Dưới đây là hai bí quyết đơn thuần để bạn tự kiểm tra:

Cách 1: kiểm tra trọng lượng bình CO2

Bình chữa cháy CO2 không có đồng hồ đo áp suất, cho nên, cách chính xác nhất để rà soát lượng khí còn lại là cân trọng lượng bình.

  • Trọng lượng tổng của bình được ghi rõ trên tem dán trên thân bình (VD: 10 kg bao gồm cả bình và khí).
  • Ví như trọng lượng thực tiễn tốt hơn mức tiêu chuẩn ghi trên tem khoảng 10 - 15%, bình có thể đã bị rò rỉ hoặc đã qua dùng một phần và cần được nạp lại.

Cách 2: Nhìn vào van xả để phát hiện rò rỉ khí

  • Đặt bình trong khu vực lặng tĩnh và lắng tai xem có tiếng xì khá nhẹ hay ko.
  • Sử dụng xà phòng pha loãng quét lên van bình, nếu có bọt khí xuất hiện tức là khí CO2 đang bị rò rỉ.
  • Kiểm tra chốt niêm phong và tay cầm để đảm bảo chúng chưa bị ảnh hưởng.
  • Nếu phát hiện bình bị giảm áp suất hoặc có dấu hiệu rò rỉ, cần mang lại trung tâm bảo trì để kiểm tra và nạp sạc khí CO2 kịp thời.

2. Tần suất rà soát và bảo trì định kỳ

  • Kiểm tra định kỳ ít ra 6 tháng/lần:
    • Mỗi 6 tháng, nên cân lại bình để kiểm tra coi có bị hao hụt khí CO2 không.
    • Kiểm tra niêm phong, vòi phun, tay cầm và van xả để phát hiện hư hỏng.
  • Khi nào cần nạp sạc lại bình chữa cháy CO2?
    • Lúc trọng lượng bình giảm hơn 10% so với mức tiêu chuẩn.
    • Khi bình đã được sử dụng dù chỉ một phần.
    • Khi phát hiện rò rỉ hoặc các dấu hiệu bất thường như van bị ăn mòn, móp méo.
    • Bình CO2 thường có hạn tiêu dùng trong khoảng 3 - 5 năm, sau thời gian này nên kiểm tra lại và nạp khí mới nếu cần.
Việc rà soát và bảo trì đúng thời kì giúp bình chữa cháy CO2 luôn sẵn sàng hoạt động khi có sự cố cháy nổ.

IV. Các lưu ý khi dùng bình chữa cháy CO2

đồng hồ đo áp suất bình chữa cháy


Đồng hồ đo áp suất bình chữa cháy CO2

1. Nguy cơ khi áp suất bình CO2 ko đạt chuẩn

  • Áp suất quá thấp:
    • Bình không có đủ CO2 để dập lửa hiệu quả.
    • Lượng khí thoát ra yếu, không bao phủ được đám cháy.
    • Ko tạo được hiệu ứng khiến cho lạnh mạnh để dập tắt lửa.
  • Áp suất quá cao:
    • Nguy cơ rò rỉ khí CO2, gây tiêu hao và mất an toàn.
    • Ví như bình xúc tiếp với nhiệt độ trên 40°C, áp suất có thể nâng cao lên hơn 85 bar, dễ gây nổ hoặc làm cho hỏng van xả.
    • Rò rỉ khí CO2 trong ko gian kín có thể khiến cho giảm nồng độ oxy, gây nguy hiểm cho người tiếp giáp với.
Để đảm bảo an toàn, cần bảo quản bình đúng phương pháp và rà soát định kỳ để duy trì áp suất tiêu chuẩn.

2. Phương pháp bảo quản để đảm bảo áp suất bình khí CO2 ổn định

  • Hạn chế đặt bình ở nơi có nhiệt độ cao trên 40°C:
    • Ko để bình gần bếp gas, lò nướng, vật dụng điện tỏa nhiệt.
    • Giảm thiểu đặt bình trong ô tô đóng kín hoặc khu vực có nhiệt độ cao như nhà kho, tầng áp mái.
  • không để bình xúc tiếp trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc sắp nguồn nhiệt:
    • Giả dụ để ngoài trời, nên đặt bình trong khu vực có mái che.
    • Bảo quản bình nơi khô ráo, thoáng mát, giảm thiểu độ ẩm cao để giảm thiểu ăn mòn vỏ bình.
Việc bảo quản đúng cách thức không chỉ giúp bình chữa cháy CO2 giữ được áp suất tiêu chuẩn mà còn kéo dài tuổi thọ dùng, đảm bảo an toàn lúc có sự cố cháy nổ.

Liên hệ ngay để được trả lời Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy và đặt hàng:

  • Hotline: 0877.114.114 – giải đáp miễn phí 24/7.
  • Website: – Đặt hàng nhanh chóng.
  • Fanpage: – Cập nhật giảm giá mới nhất
 
Back
Top